Trzeci problem to betonowanie. Nadbeton i wieniec należy układać w jednej fazie, jeśli pozwala na to technologia. Jeśli wieniec betonuje się wcześniej, jego powierzchnia styku z nadbetonem musi być przygotowana: oczyszczona, zwilżona i pozbawiona mleczka cementowego. Gładka, zavibrowana powierzchnia wieńca bez zabiegu sczepnego to gwarancja delaminacji — nadbeton odspoi się od wieńca, a styk straci nośność.

Ocena ubytku i przygotowanie podłoża Najpierw usuń luźne fragmenty betonu — najlepiej młotkiem lub szczotką drucianą. Jeśli odsłonięte jest zbrojenie, oczyść je z rdzy i zabezpiecz antykorozyjnie. Krawędzie ubytku wyrównaj tak, aby nie były ostrym progiem — beton naprawczy lepiej się trzyma, gdy krawędź jest lekko sfazowana. Odsłoń też ziarna kruszywa, bo gładka powierzchnia to najczęstsza przyczyna odpadania łaty. Przed wylaniem nowej zaprawy obficie zwilż podłoże — suchy beton wyciągnie wodę z mieszanki i naprawa spęka.

Jeśli ubytek jest niewielki i nie narusza zbrojenia, można go wypełnić zaprawą naprawczą i po wyschnięciu zaszpachlować. Gdy jednak odsłonięte są pręty nośne, a ubytek przekracza kilka centymetrów, lepiej wezwać konstruktora. Samodzielna naprawa w takim miejscu może osłabić strop. Zawsze zapisz, jakiej zaprawy użyłeś i kiedy — to ułatwi ewentualne późniejsze naprawy.

Najprostszy sposób, żeby uniknąć kłopotów: ustal długość zakładu z projektu dla konkretnej średnicy i klasy betonu, przesuwaj zakłady, nie łącz w jednym przekroju i nie oszczędzaj na otulinie. Przed betonowaniem sprawdź, czy każdy zakład ma wymaganą długość miarą, a nie wzrokiem. Rysa, która pojawia się wzdłuż końca pręta, prawie nigdy nie jest przypadkiem — to sygnał, że zakład był za krótki albo wszystkie pręty zostały połączone w jednym miejscu.

Najczęstszy błąd to zbyt wczesne obciążenie naprawy. Beton naprawczy potrzebuje czasu, zanim osiągnie parametry — w chłodne dni nawet kilka dni dłużej. Nie zdejmuj podparcia z sąsiednich żeber, dopóki naprawa nie zwiąże. Drugi typowy błąd to brak pielęgnacji: nowy beton trzeba utrzymywać w wilgoci, przykrywając go folią. Trzeci — stosowanie zaprawy o zbyt dużej ilości wody, co obniża wytrzymałość i zwiększa skurcz.

Strop gęstożebrowy zalewa się betonem raz i nie ma odwrotu. Każdy kanał wentylacyjny, który ma się w nim znaleźć, musi być ułożony i zabezpieczony zanim wylejesz mieszankę. Późniejsze wiercenie i podwieszanie przewodów pod spodem to straty czasu, ciepła i pieniędzy. Największym błędem popełnianym na budowie jest prowadzenie rur w warstwie betonu bez żadnej ochrony — przy zagęszczaniu wibratorem rury pękają albo się deformują.

Na koniec kwestia podparcia montażowego. Płyty filigran opiera się na ścianach lub podciągach tymczasowych, ale wieniec nie może pełnić roli podpory montażowej, jeśli nie został zaprojektowany na obciążenia montażowe. Często spotyka się sytuację, w której płyta opiera się na świeżym wieńcu, zanim beton osiągnął wymaganą wytrzymałość. To prosta droga do przeciążenia i trwałych uszkodzeń. Kolejność robót i czas dojrzewania betonu trzeba ustalić przed rozpoczęciem montażu, a nie improwizować na budowie.

Przed wylaniem wykonaj próbę: podłącz dmuchawę lub odkurzacz i sprawdź, czy przepływa swobodnie. Zrób zdjęcia tras z miarą przed zakryciem — bez tego w trakcie prac wykończeniowych trudno cokolwiek zlokalizować. Sprawdź, czy rury nie wystają ponad górną powierzchnię stropu; jeśli tak, beton ich nie przykryje i powstaną zimne mostki oraz pęknięcia. Wilgotny beton nagrzewa się w reakcji hydratacji, dlatego przewody z cienkiego tworzywa warto osłonić rurą ochronną na odcinkach, gdzie stykają się z mieszanką.

Zalewanie rób etapami i nie wrzucaj betonu wprost na rury z dużej wysokości. Wibrator trzymaj z dala od przewodów, zagęszczaj krótkimi impulsami i obserwuj, czy rura nie unosi się do góry. Po związaniu betonu sprawdź drożność kanałów jeszcze raz, zanim zaczniesz tynki i wylewki. Jeśli jakiś przewód się zatkał, jedynym rozsądnym wyjściem jest wykonanie nowego otworu w uzgodnieniu z konstruktorem, a nie skuwanie stropu meble na wymiar oślep.

Strop filigranowy na styku z wieńcem to miejsce, w którym najczęściej popełnia się błędy wykonawcze. Płyta filigran składa się z cienkiej dolnej warstwy betonowej z kratownicami zbrojeniowymi i nadbetonu układanego na budowie. Wieniec z kolei to żelbetowy pas wieńczący ściany, który przejmuje siły rozciągające i usztywnia bryłę budynku. Ich połączenie decyduje o tym, czy strop będzie pracował jako tarcza, czy zacznie pękać w narożnikach i nad otworami.

Najczęstszy błąd to traktowanie wieńca jako zwykłego podparcia płyty. Płyta filigran nie leży na wieńcu jak belka na murze — musi być z nim zespolona zbrojeniem. Jeśli pręty górne płyty nie zostaną wprowadzone w wieniec na odpowiednią długość zakotwienia, strop nie przeniesie momentów ujemnych nad podporą. Efektem są rysy prostopadłe do ściany, które pojawiają się już przy pierwszych obciążeniach montażowych.